Кто должен сертифицировать кабель для обогрева кровли во взры...
Александр
Добрый день! Планируем заказать на заводе
греющий кабель с напряжением питания 220-240В. Кто должен (может) сертифицировать кабель и к какому ТР ТС он относится? Применяется данный кабель, для обогрева кровли во взрывобезопасных зонах.
Отвечает специалист: Александр
Добрый день! Кабель, маркированный знаком
Ех подлежит сертификации по ТР ТС 012 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", не маркированный знаком Ех сертификации по требованиям ТР ТС 004 "О безопасности низковольтного оборудования". Заявителем может выступать юридическое лицо, зарегистрированное на территории таможенного союза в соответствии с выбранной схемой сертификации.