Добрый день! Если кабельная продукция на напряжение до 1500 В (...

  • 19.04.2019

Требуется ли дополнительно оформлять пожарный сертификат на к...

Оксана
Добрый день! Если кабельная продукция на апряжение до 1500 В (объект ТР ТС 004) имеет такие характеристики, как огнестойкая, не распространяющая горение (объект 123-ФЗ), то на такой вид продукции какие сертификаты о соответствии нужно получать? Сертификат ТР ТС 004 и пожарный сертификат? Или достаточно только ТР ТС 004? Спасибо!
Отвечает специалист: Максим
Добрый день, Оксана! Оформлять отдельный сертификат пожарный безопасности  на кабельную продукцию в Вашем случае, не требуется. При оформлении сертификата на кабель не распространяющий горение, на соответствии ТР ТС 004/2011 проводятся, в т.ч. испытания на требования по пожарной безопасности.