Ех-сертификат "покрывает" требования ТР ТС ...
Оксана
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если,
к примеру, панель управления имеет маркировку взрывозащиты и соответственно было сертифицировано по ТР ТС 012/2011 будет установлено в безопасной зоне, то нужно ли на такое оборудование получать сертификат ТР ТС 004? Или имеющийся Ех-сертификат "покрывает" требования ТР ТС 004 и этого достаточно с точки зрения подтверждения соответствия для работы в безопасной зоне?
Отвечает специалист: Всеволод
Добрый день! ТР ТС 012 подтверждает соответствие
требований при взрывоопасном исполнении, т.е. говорит о том, что оборудование взрывозащищённое. ТР ТС 004 подтверждает соответствие низковольтному оборудованию, т.е. говорит о том, что оборудование соответствует требованиям электробезопасности. Имеющийся Ех-сертификат не может заменить требования ТР ТС 004.